Hallo,
ich möchte einen Mega-STE für MSR-Aufgaben (Messen / Steuern / Regeln) nutzen und mit GfA-Basic programmieren.
Für die Datenkommunikation mit anderen Systemen sind mindestens zwei Serielle Schnittstellen notwendig. -
Im Profibuch 10. Auflage von 1991 steht leider nichts über die erweiterte Hardware des Mega-STE und deren Register. -
Hat jemand von euch Erfahrungen oder einen Tipp? - Gab es von der 'Atari-Bibel' eine 11. oder 12. Auflage, wo entsprechende Infos drin stehen?
Gruß soldermaST'r
-
Hallo soldermaST'r, schau mal im The Atari Compendium (http://www.schupp.lt/Atari/ckurs/download/TAC.pdf) rein. Das ist sehr umfangreich. Interessant wird es ab Seite 200 "The Serial Port" wobei nicht nur auf den ST sondern auch auf STE, TT und Falcon eingegengen wird.
Gruß Arthur
-
Im Profibuch 10. Auflage von 1991 steht leider nichts über die erweiterte Hardware des Mega-STE und deren Register. -
Im "Kapitel 7: Seriell, aber schnell! - Der SCC machtt´s möglich" steht was zu den zusätzlichen Schnittstellen. Ansonsten ist der MFP für die erste Schnittstelle zuständig.
Ansonsten sind für die Schnittstellen die Funktionen Bconmap, Bconin, Bconout, Bconstat, Bcostat und Rsconft zuständig.